Problem z modułem wykonawczym 230VAC - samoczynne załączanie obwodu.
: poniedziałek 04 sty 2016, 13:12
Witam.
Najpierw krótki wstęp opisujący całość :
Jakiś czas temu wykonałem sterownik akwarystyczny. W skład tego sterownika wchodzi moduł wykonawczy na 230V. W układzie tym są 3 optotriaki oraz 3 triaki sterujące 3 wyjściami. Jedno wyjście steruje grzałką poprzez przekaźnik, drugie natomiast oświetleniem (świetlówka 15W) - trzecie jest niewykorzystane. Sterowanie optotriaków odbywa się napięciem 12VDC. Tak wygląda mniej więcej schemat (w rzeczywistości na płytce nie znajduje się przekaźnik - wyjścia triaków są podłączone do złącz śrubowych):
Problem polega na tym, że czasami (nie za każdym razem) jak załącza bądź wyłącza się grzałka (przekaźnik) to zostaje na chwilę wysterowane oświetlenie.
Prawdopodobnie (jeżeli dobrze rozumiem i zidentyfikowałem problem) jest to spowodowane zakłóceniami, które występują podczas załączenia przekaźnika - ma on swoje opóźnienie, więc załączenie obciążenia nie zawsze występuje przy napięciu 0V, jak to ma miejsce przy optotriakach z detekcją zera. Zakłócenia ("szpilki" prądu) powodują wzbudzenie triaków, które są na tej samej linii zasilającej. Załączają się dosłownie na chwilę.
Zastanawiałem się czy zastosowanie filtru RC (tzw. snubber, gasik) rozwiąże problem który opisałem. Ewentualnie jakaś zmiana w układzie sterowania po stronie napięcie nN (230VAC).
Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że faza zasilania jest podłączona jak na schemacie, tzn. sterowanie odbywa się fazą, a neutralny jest podłączony na stałe do odbiornika.
Jak uważacie co by rozwiązało opisany problem, oraz czy dobrze zinterpretowałem powód takiego działania?
Najpierw krótki wstęp opisujący całość :
Jakiś czas temu wykonałem sterownik akwarystyczny. W skład tego sterownika wchodzi moduł wykonawczy na 230V. W układzie tym są 3 optotriaki oraz 3 triaki sterujące 3 wyjściami. Jedno wyjście steruje grzałką poprzez przekaźnik, drugie natomiast oświetleniem (świetlówka 15W) - trzecie jest niewykorzystane. Sterowanie optotriaków odbywa się napięciem 12VDC. Tak wygląda mniej więcej schemat (w rzeczywistości na płytce nie znajduje się przekaźnik - wyjścia triaków są podłączone do złącz śrubowych):
Problem polega na tym, że czasami (nie za każdym razem) jak załącza bądź wyłącza się grzałka (przekaźnik) to zostaje na chwilę wysterowane oświetlenie.
Prawdopodobnie (jeżeli dobrze rozumiem i zidentyfikowałem problem) jest to spowodowane zakłóceniami, które występują podczas załączenia przekaźnika - ma on swoje opóźnienie, więc załączenie obciążenia nie zawsze występuje przy napięciu 0V, jak to ma miejsce przy optotriakach z detekcją zera. Zakłócenia ("szpilki" prądu) powodują wzbudzenie triaków, które są na tej samej linii zasilającej. Załączają się dosłownie na chwilę.
Zastanawiałem się czy zastosowanie filtru RC (tzw. snubber, gasik) rozwiąże problem który opisałem. Ewentualnie jakaś zmiana w układzie sterowania po stronie napięcie nN (230VAC).
Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że faza zasilania jest podłączona jak na schemacie, tzn. sterowanie odbywa się fazą, a neutralny jest podłączony na stałe do odbiornika.
Jak uważacie co by rozwiązało opisany problem, oraz czy dobrze zinterpretowałem powód takiego działania?