Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
: sobota 17 lis 2018, 11:54
Mam problem, wcześniej miałem rolety na przekaźnikach ale chciałem zmniejszyć płytkę i zrobić na triakach ... i oczywiście już upaliłem 6 szt.
Silnik do rolet niewielki jakieś 130W ale zapewne ubija przepięcie po zadziałaniu krańcówki. Traiki BT134-600.
1) Dałem warystory (7N391K) na początek między N a L do silnika (dwa warystory, przewody do silnika są 3, jeden neutralny i jeden fazowy dla obrotów w prawo i drugi fazowy dla obrotów w lewo). Triaki ubite po dojechaniu do końca gdy zadziała krańcówka.
2) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) - triaki ubite
3) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) + warystory (7N391K) - triaki ubite
Zaraz mi się triaki skończą
i teraz nie wiem czy kupić transita dwukierunkowego w okolicach przebicia 370V, żeby zgasić przepięcie? czy coś źle podłączam warystory albo gasik? ale w DS jest podane że gasik powinien być na triaku między T1 a T2.
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi
Silnik do rolet niewielki jakieś 130W ale zapewne ubija przepięcie po zadziałaniu krańcówki. Traiki BT134-600.
1) Dałem warystory (7N391K) na początek między N a L do silnika (dwa warystory, przewody do silnika są 3, jeden neutralny i jeden fazowy dla obrotów w prawo i drugi fazowy dla obrotów w lewo). Triaki ubite po dojechaniu do końca gdy zadziała krańcówka.
2) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) - triaki ubite
3) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) + warystory (7N391K) - triaki ubite
Zaraz mi się triaki skończą
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi