Mam problem, wcześniej miałem rolety na przekaźnikach ale chciałem zmniejszyć płytkę i zrobić na triakach ... i oczywiście już upaliłem 6 szt.
Silnik do rolet niewielki jakieś 130W ale zapewne ubija przepięcie po zadziałaniu krańcówki. Traiki BT134-600.
1) Dałem warystory (7N391K) na początek między N a L do silnika (dwa warystory, przewody do silnika są 3, jeden neutralny i jeden fazowy dla obrotów w prawo i drugi fazowy dla obrotów w lewo). Triaki ubite po dojechaniu do końca gdy zadziała krańcówka.
2) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) - triaki ubite
3) Dałem na terminalach triaka (T1 i T2) gasiki RC (mam taki scalony 22nF i 100R przystosowany do 250VAC ) + warystory (7N391K) - triaki ubite
Zaraz mi się triaki skończą i teraz nie wiem czy kupić transita dwukierunkowego w okolicach przebicia 370V, żeby zgasić przepięcie? czy coś źle podłączam warystory albo gasik? ale w DS jest podane że gasik powinien być na triaku między T1 a T2.
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi
Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
Re: Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
Cześć
Nie wiem czy ostatecznie pomogę, ale myślę że szkic schematu mógłby pomóc zarówno Tobie jak i innym.
W tej chwili, pierwszy idiotyczny pomysł to krańcówka która zwiera silnik.
Wiem, że to straszne posądzenie, ale może sprawdź.
Pozdrawiam
Maciej
Nie wiem czy ostatecznie pomogę, ale myślę że szkic schematu mógłby pomóc zarówno Tobie jak i innym.
W tej chwili, pierwszy idiotyczny pomysł to krańcówka która zwiera silnik.
Wiem, że to straszne posądzenie, ale może sprawdź.
Pozdrawiam
Maciej
Re: Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
tak wygląda część wykonawcza z triakami:
Przy czym R13 i R14 mają 360 Ohm
Przy czym R13 i R14 mają 360 Ohm
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- ZbeeGin
- User
- Posty: 492
- Rejestracja: sobota 08 lip 2017, 17:16
- Lokalizacja: Śląsko-Zagłębiowska Metropolia
- Kontaktowanie:
Re: Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
Co tak właściwie odcina krańcówka? Gdzie ona jest w tym układzie?
Gasik ci pomoże, ale na prawidłowe wyłączenie triaka przy obciążeniu indukcyjnym. Jeśli krańcówka fizycznie odcina silnik to ona nie wygasi prądu jaki chciałby się nadal utrzymać w obwodzie - a ten prąd ubije 4A triaka. W takim przypadku wypadałoby dać coś mocniejszego.
Transil nie jest dobrym pomysłem. To on pierwszy poleci - i to na zwarcie - i sterowanie triakiem będzie żadne.
P.S. Może nie warto iść w triaki tylko dać mniejsze - gabarytowo - przekaźniki. Takie HF32F z serii G też mają 10A styk przy 250VAC a zajmą tyle samo miejsca co triak + optotriak, i wszelkie potrzebne gasiki.
Gasik ci pomoże, ale na prawidłowe wyłączenie triaka przy obciążeniu indukcyjnym. Jeśli krańcówka fizycznie odcina silnik to ona nie wygasi prądu jaki chciałby się nadal utrzymać w obwodzie - a ten prąd ubije 4A triaka. W takim przypadku wypadałoby dać coś mocniejszego.
Transil nie jest dobrym pomysłem. To on pierwszy poleci - i to na zwarcie - i sterowanie triakiem będzie żadne.
P.S. Może nie warto iść w triaki tylko dać mniejsze - gabarytowo - przekaźniki. Takie HF32F z serii G też mają 10A styk przy 250VAC a zajmą tyle samo miejsca co triak + optotriak, i wszelkie potrzebne gasiki.
Re: Roleta i ubijanie triaka po załączeniu krańcówki
krańcówka jest wewnątrz napędu, zazwyczaj wygląda to tak:
krańcówki (zakres pracy ) reguluje się pokrętłami, jak to jest już zbudowane wewnątrz to nie wiem bo nie rozbierałem ale musi fizycznie odcinać zasilanie (L) na silniku.
więc nie mam też jak się wpiąć z gasikiem na sam silnik.
Myślałem że to wyindukowane napięcie uwala triaka po zadziałaniu krańcówki, a nie prąd.
Chyba faktycznie będzie łatwiej zrobić to na przekaźnikach (do tej porty działo bez problemu).
krańcówki (zakres pracy ) reguluje się pokrętłami, jak to jest już zbudowane wewnątrz to nie wiem bo nie rozbierałem ale musi fizycznie odcinać zasilanie (L) na silniku.
więc nie mam też jak się wpiąć z gasikiem na sam silnik.
Myślałem że to wyindukowane napięcie uwala triaka po zadziałaniu krańcówki, a nie prąd.
Chyba faktycznie będzie łatwiej zrobić to na przekaźnikach (do tej porty działo bez problemu).