Strona 1 z 1

Re: Dobór przekroju kabla.

: piątek 07 lip 2017, 21:34
autor: phill2k
Wszystko zależy od długości kabla, im dłuższy tym większy przekrój ze względu na spadek napięcia, przy mocy 300W:
do 1m - 1.5mm2
2m - 4mm2
3m-4m - 6mm2
5m-6m - 10mm2
6m-10m - 16mm2

Re: Dobór przekroju kabla.

: piątek 07 lip 2017, 21:52
autor: Antystatyczny
Do zasilania telewizorów na ogół był stosowany przewód o dość niewielkim przekroju, rzędu 0,75mm² (na oko). Być może w jakichś archaicznych sprzętach typu Rubin były stosowane "grubsze". Różnica jednak tkwi w tym, że Ty chcesz stosować ów przewód po stronie "wtórnej", czyli niskie napięcie i spore natężenie prądu, a pierwotnie przewody te (od telewizorów) pracowały po stronie pierwotnej, czyli wysokie napięcie i niewielkie natężenie prądu.

Re: Dobór przekroju kabla.

: piątek 07 lip 2017, 21:59
autor: Antystatyczny
Powinien wystarczyć. Może być lekko ciepły, bo to wynika z rezystancji przewodnika oraz natężenia prądu przezeń płynącego (o czym zapewne wiesz).

Re: Dobór przekroju kabla.

: sobota 08 lip 2017, 12:05
autor: Nefarious19
Rezystancje kabla łatwo policzyć. Jeżeli jest to kabel miedziany to przyjmij rezystywnosc na poziomie 1.7 * 10^-8.

Znając długość i przekrój liczysz rezystancje takiego kabla. Pamiętaj że długość liczysz razy dwa bo masz kabel na plusie i minusie ;) czy tam fazowy i neutralny.

R=ro * L / S.
R=1.7*10^-8*0.3*2/(2.5*0.001*0.001)=0.004 Om

Jak znasz rezystancje, liczysz spadek napięcia.

dU = I*R=25*0.004=0.1V

Strata mocy

dP= I*I*R = dU*I = 0.1*25 =2.5W

Jeżeli akceptujesz te dane to ok. Jeżeli nie to dobierz większy przekrój.

Re: Dobór przekroju kabla.

: sobota 08 lip 2017, 21:36
autor: Nefarious19
Zajrzyj do tej noty aplikacyjnej firmy Radox produkującej kable. Radox 125 to kable typu YLY.

https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 9n6Je2baOg