Wszystko zależy od długości kabla, im dłuższy tym większy przekrój ze względu na spadek napięcia, przy mocy 300W:
do 1m - 1.5mm2
2m - 4mm2
3m-4m - 6mm2
5m-6m - 10mm2
6m-10m - 16mm2
Dobór przekroju kabla.
- Antystatyczny
- Geek
- Posty: 1168
- Rejestracja: czwartek 03 wrz 2015, 22:02
Re: Dobór przekroju kabla.
Do zasilania telewizorów na ogół był stosowany przewód o dość niewielkim przekroju, rzędu 0,75mm² (na oko). Być może w jakichś archaicznych sprzętach typu Rubin były stosowane "grubsze". Różnica jednak tkwi w tym, że Ty chcesz stosować ów przewód po stronie "wtórnej", czyli niskie napięcie i spore natężenie prądu, a pierwotnie przewody te (od telewizorów) pracowały po stronie pierwotnej, czyli wysokie napięcie i niewielkie natężenie prądu.
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination" Albert Einstein.
- Antystatyczny
- Geek
- Posty: 1168
- Rejestracja: czwartek 03 wrz 2015, 22:02
Re: Dobór przekroju kabla.
Powinien wystarczyć. Może być lekko ciepły, bo to wynika z rezystancji przewodnika oraz natężenia prądu przezeń płynącego (o czym zapewne wiesz).
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination" Albert Einstein.
- Nefarious19
- Newb
- Posty: 80
- Rejestracja: sobota 02 sty 2016, 20:45
Re: Dobór przekroju kabla.
Rezystancje kabla łatwo policzyć. Jeżeli jest to kabel miedziany to przyjmij rezystywnosc na poziomie 1.7 * 10^-8.
Znając długość i przekrój liczysz rezystancje takiego kabla. Pamiętaj że długość liczysz razy dwa bo masz kabel na plusie i minusie czy tam fazowy i neutralny.
R=ro * L / S.
R=1.7*10^-8*0.3*2/(2.5*0.001*0.001)=0.004 Om
Jak znasz rezystancje, liczysz spadek napięcia.
dU = I*R=25*0.004=0.1V
Strata mocy
dP= I*I*R = dU*I = 0.1*25 =2.5W
Jeżeli akceptujesz te dane to ok. Jeżeli nie to dobierz większy przekrój.
Znając długość i przekrój liczysz rezystancje takiego kabla. Pamiętaj że długość liczysz razy dwa bo masz kabel na plusie i minusie czy tam fazowy i neutralny.
R=ro * L / S.
R=1.7*10^-8*0.3*2/(2.5*0.001*0.001)=0.004 Om
Jak znasz rezystancje, liczysz spadek napięcia.
dU = I*R=25*0.004=0.1V
Strata mocy
dP= I*I*R = dU*I = 0.1*25 =2.5W
Jeżeli akceptujesz te dane to ok. Jeżeli nie to dobierz większy przekrój.
Plany na przyszłość: C, C++, C#
- Nefarious19
- Newb
- Posty: 80
- Rejestracja: sobota 02 sty 2016, 20:45
Re: Dobór przekroju kabla.
Zajrzyj do tej noty aplikacyjnej firmy Radox produkującej kable. Radox 125 to kable typu YLY.
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 9n6Je2baOg
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 9n6Je2baOg
Plany na przyszłość: C, C++, C#
Wróć do „Podstawy elektroniki - teoria i praktyka”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość